homecommunity alles was den Haushalt betrifft  Foren-Übersichthomecommunity alles was den Haushalt betrifft  Foren-Übersicht
  • Startseite
  • FAQ
  • Suchen
  • Mitgliederliste
  • Benutzergruppen
  • Spiele
  • Login
  • Registrieren
Autor Nachricht
homecommunity alles was den Haushalt betrifft Foren-Übersicht  »  Elektroarbeiten & Sicherheitstechnik  »

Neonröhre - Sicherung knallt durch

heddi
BeitragVerfasst am: 10.09.2006 01:54  Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden



Anmeldedatum: 10.09.2006
Beiträge: 1

Hallo,

vor einiger Zeit hat sich die Neonröhre in meinem Keller verabschiedet.
Es gab einen Knall und die Sicherung war draußen. Habe heute einen neuen Starter geholt (Röhre hat 40 Watt, der Starter liefert zwischen 30 und 65 Watt). Sollte eigentlich reichen. Habe ihn eingesetzt und die Röhre strahlte wieder. Als ich heute abend jedoch im Keller war, gab es nach einiger Zeit einen Knall und ich stand im Dunkeln. Starter scheint es also nicht gewesen zu sein. Woran könnte es noch liegen?

Gruß

heddi
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Purzel
BeitragVerfasst am: 20.09.2006 21:33  Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden



Anmeldedatum: 20.09.2006
Beiträge: 3

Hallo erst mal
Der Starter einer Leuchtstoffröhre ist wie er schon heißt nur dazu da um den Funken im inneren der Röhre überspringen zu lassen nach dem Start wird er eigentlich nicht mehr benötigt.
Wenn dieser Def ist erkennst du das die Röhre nur an den beiden enden Glimmt was jedoch auch auf eine Def Röhre hinweist somit wird immer der Starter und die Röhre ausgetauscht Lebensdauer bei Täglichem 2 maligem einschalten max 2 Jahre.

So jetzt zu deinem Fehler Sicherung fliegt raus.

Das ist leicht sofern deine Leitungen im Haus nicht irgendwo schwächeln ist das

Vorschaltgerät Def.

Fehler löst meist sofort aus manchmal aber auch erst nach einer Aufheizzeit.
(bis die Drähte Glühen).

Sicherung Raus
Leuchtstofflampe mit Drehbewegung entnehmen
Abdeckung entnehmen aber Langsam es hängt noch eine Erde dran (Grün Gelber Draht )
So nun Kannst in die Innereien deiner Leuchtstofflampe schauen und siehst die Zuleitung
3 Drähte Schwarz Blau und der Grün Gelbe
Schwarz geht zum Vorschaltgerät (kleines weißes Metallenes Gebilde mit Haltelaschen auf zwei Seiten) und geht von dort zu den Fassungen weiter .
Wenn er mit viel Power def wurde sind meistens die Klemmen Verbschmort.
Einfach austauschen und es wird wieder gehen
angaben zum Vorschaltgerät stehen auf ihm
zB 40W KVG

Na dann viel Spaß und die erde Wieder anschliessen

Reusch
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Alle Zeiten sind GMT - 1 Stunden

Nchstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Seite 1 von 1
homecommunity alles was den Haushalt betrifft Foren-Übersicht  »  Elektroarbeiten & Sicherheitstechnik

Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen


 
Gehe zu:  

Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.

phpBB SEO URLs V2

Powered by phpBB
Impressum